土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【神奇】水泵电机发热了?

【神奇】水泵电机发热了?

发布于:2011-07-02 16:29:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
3台并联45KW冷却水泵电机,1号电流62A,出水压力1KG,电机不发热,2,3号电机电流85A,出水压力均2KG,运行1小时后电机外壳到65C°。水泵电机为立式安装,拆掉风机外壳,手动转风机翅子,转动灵活,应该不存在轴承或电机扫堂问题,排除机械原因,各位高手还有没有其它原因造成的呢,请大家指教小弟。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    你看看有连轴器没有,有的水泵有连轴器,有的是没有的,如连轴器不同心电机电流会增加的,其实有经验的听声音也能听出来的;2,3号水泵的出口压力2公斤,而1号泵只有1公斤说明这台水泵没有进入正常的状态,可能是泵内有空气,应排除空气,当排空完成后,该泵出口压力会有所提高,其电机电流也应提高的,此时2,3号泵的电流会有所下降的,但不会有太大的,关于电机的电流不大于90a都在正常范围,所以请不要怕,电机的升温不大于90度是没有问的。
    2011-09-11 20:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • llh92731
    llh92731 板凳

    同意这样的观点!
    2011-09-09 19:04:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:蒸发器设计的问题

请教:蒸发器设计时,W/㎡.℃是如何确定的

回帖成功

经验值 +10