求助高手 路灯应采用什么供电方式 TN-C-S 还是TT系统 若是前者要不要在灯杆处对PE线重复接地???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lixiaolongbp
    lixiaolongbp 沙发
    同意Tnazxc看法,但我处施工进线处不加漏电断路器,容易漏电,特别是景观工程等!
    2006-05-23 20:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • tnazxc
    tnazxc 板凳
    看耒各处的要求不同, 我处是采用TT系统,但在每杆灯处另设独立接地体,与贯通全程连接各灯的PE线相连,电源进线采用500mA四极漏电断路器,接地系统实测在4欧以下。
    2006-05-22 20:45:22