土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电梯按钮预留洞做法!

电梯按钮预留洞做法!

发布于:2011-07-02 12:33:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
现在因为图纸没确定电梯具体做法,而现在又急着要预留电梯按钮位置了,甲方的意思是现在先不预留,到后期做装饰的时候,因为装饰面有5公分,直接在墙上打个预留洞出来,然后再按钮位置。

请问这样可行吗??有没有什么隐患的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • znlty
    znlty 沙发
    提前做好计划总是好的
    2011-12-26 11:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • ldc_66
    ldc_66 板凳
    如果是双客梯最好在两电梯厅门之间距地面1.5米处预留两个Φ30mm孔洞并通向各自的电梯井道内,两厅门之间的孔洞要靠在一起。在施工过程中如果不预留而后期开洞是很麻烦的,碰到混凝土墙和钻孔钻到钢筋上此时要增加成本的。
    2011-09-30 09:42:30

    回复 举报
    赞同0