看看这个防雷怎么做?
看看这个防雷怎么做?
炼油厂泵棚,为钢结构,高5米4,间隔10米一个工字钢柱,宽6米,下方有装车设施,为爆炸危险区域1区和2区
这样的如何做防雷?要设独立避雷针做防直击雷保护吗?
还是利用棚顶做接闪器,钢柱做引下线,接至接地装置上?
如果利用钢柱做引下线,要不要设接地断接卡用于测量接地电阻?如果每根柱子都与接地装置连接,岂不是要设很多个断接卡子?
还是在棚顶敷设避雷带做防雷呢?应该怎么做?
发布于
2011-07-01 21:43:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
huiyuan1111
如果金属顶板后代超过0.5mm,还可采用金属顶板作接闪器.引下线可采用钢结构材料。
2011-07-12 16:06:12
来自 PC
评论
举报
thomasbacco
按二级防雷建筑:可利用金属屋面做接闪器,钢柱做引下线,关键整个屋面要确保电气连通,引下线在与接地体连接前要焊接成闭合环路,并且接地体接地电阻及引上线规格需达到要求
2011-07-11 10:01:11
来自 PC
评论
举报