土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于二级RO加碱问题?

关于二级RO加碱问题?

发布于:2011-07-01 16:59:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1,请问大家二级RO加碱会使电导率上升还是下降,理论上加碱除去二氧化碳,电导率会下降,但是我调试几套工程电导都上升了?

2,加碱位置和探头拉置在那?
  我们这加碱点在二级高压泵进水前,测量点在二级RO的产水端?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangdixiong
    zhangdixiong 沙发
    会不会是余氯比较高。
    2011-07-20 16:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • dou3261
    dou3261 板凳
    第一:
    加碱点在二级高压泵进水管线上。
    第二:
    不用设置PH测量仪表,加碱计量泵与二级高压泵联动即可。碱液溶度通过软件计算得来。

    由于PH测量,一般使用氯化钾溶液电极,淡水(一级产水)水分会渗透进电极内,造成电极溶液溶度变稀,由于水淡水(一级产水)含盐量少,测试时反应不灵敏。
    很多时候,没有必要一定使用测试控制的反馈型控制模型,使用模糊方法,只要达到控制结果即可。在出现问题时,可以人工取样或在线点测试一下。
    2011-07-19 21:07:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

挑选直饮机小技巧

直饮机是一种通过目前国际流行的反渗透等办法,对原水进行过滤处理(物理法)后不添加任何化合物而生产出可供人类直接饮用的纯净水机器(也称为终端净水设备)。采用水质符合中国卫生部《生活饮用水水质卫生规范》(2001)规定的市政自来水为原水,通过2个活性炭滤芯(1个颗粒活性炭、1个烧结活性炭)1个PPF溶喷滤芯对原水进行预过滤,再对预过滤水施加压力令其通过孔径大小为万分之一微米的RO(反渗透,英文Reverse Osmosis)膜,最后通过材质为果壳(椰

回帖成功

经验值 +10