现做一钢结构厂房照明设计,横向1到10轴,轴间间距为6m,根据规范要求、采用利用系数法最后确定灯具间距(每列之间)为8m,这就导致部分灯具不能正好安装在钢梁底部,请问大家:
1)不在梁底的灯具是否可以正常安装,是否影响美观?我也查找到有国标图集《03D702-3 特殊灯具安装》;
2)这种均匀布置的方法是否可行?
3)是否有必要刻意沿着钢梁布置?
希望大家加以拓展谈谈自己的设计经验和感受。搜索了论坛里的老帖子,居然没有找过这个问题的交流。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuzhuzy
    zhuzhuzy 沙发
    zqy1506 发表于 2013-6-27 16:33 按梁布置的话可以接将灯具用挂钩挂在梁上,缺点是厂房边缘可能照度不均匀。顺檩条布置布置比较均匀,但安 …这样啊。。。。没有考虑到施工的问题,谢谢啦!
    2013-07-01 14:16:01

    回复 举报
    赞同0
  • zqy1506
    zqy1506 板凳
    zhuzhuzy 发表于 2013-5-28 20:56 您好!请问为什么最好是按梁布置呢?最近刚被审图审出要顺着檩条布置。想请问下按梁布置和檩条布置的优缺 …按梁布置的话可以接将灯具用挂钩挂在梁上,缺点是厂房边缘可能照度不均匀。顺檩条布置布置比较均匀,但安装比较麻烦。而且最好要给结构提条件,某些工厂灯可不轻哦~~