麻烦分体空调,.如何判断和根治..求助!
一台6匹分体空调,高压压力1.5-1.8 低压压力0.4-0.5。1/2蒸发器制冷,另外1/2蒸发器不冻。毛细管是新的,毛细管貌似堵塞。压缩机油已换,充注量1.8L,这个量是否过多。目前导致压缩机过热保护。另外内外机干净.
这种情况具体是什么问题.?
[
本帖最后由 jiushidu 于 2011-7-1 16:01 编辑
]
发布于
2011-07-01 15:46:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
caozhengbin521
1/2蒸发器不冻,明显供液量不够,首选检查毛细管,你换的毛细管和以前的流量一样吗?
2011-07-07 01:12:07
来自 PC
评论
举报
adingkgb
但根据你运行电流偏高的表现,是否有可能制冷剂充注过多。
另外,你说毛细管是新的,那么这个心的毛细管和原来的是否一样(长度和通径)
2011-07-03 22:49:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jiushidu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
18
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 836 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
另外,你说毛细管是新的,那么这个心的毛细管和原来的是否一样(长度和通径)