暖通空调
\
制冷技术
\
求助,低背压和高背压压缩机问题
求助,低背压和高背压压缩机问题
买了一台连体柜,它的应用温度时2~8℃,可为什么使用的是danfoss的低背压压缩机,正常情况下冷藏箱是用高背压压机的啊
发布于
2011-07-01 15:17:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wangyiyanjiu
你的连体柜过载了
2011-07-14 12:20:14
来自 PC
评论
举报
zyx747
咨询其他压缩机厂家,他们说低背压压机和中、高背压设计时是不一样的,低背压用在冷藏时电机容易过载
2011-07-13 16:22:13
来自 PC
评论
举报