土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】柜内电缆发生爆燃事故!请帮助分析

【求助】柜内电缆发生爆燃事故!请帮助分析

发布于:2011-07-01 09:50:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢!

图像001.jpg

图像005.jpg

图像000.jpg

图像006.jpg

[ 本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]

图像001.jpg


图像005.jpg


图像000.jpg


图像006.jpg

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • cheng-snksh
    cheng-snksh 沙发
    从楼主提供的资料只能从有象分析,熔断器烧断,可能回路存在过流,电缆终端头烧毁,可能是电缆终端头施工不合格,在过流的大电流情况下烧毁;当然还需要查清过流的原因,是过载?还是因为电流谐波引起的呢?
    2017-07-27 08:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • sldhbds
    sldhbds 板凳
    设计问题,非要把电缆弄成直角弯
    2011-07-08 10:52:08

    回复 举报
    赞同0