设计中碰到这样的问题,大家说法不一,17层板式住宅,楼梯间有外窗,建筑定的是封闭楼梯间,但是楼梯间门开到消防电梯前室了,这种情况加压送风量是按照合用前室送,还是只按照消防电梯前室送风量送。也就是风量按照15000~20000还是22000~27000选,请大家指点一下?

全部回答(7 )

  • dongruilin88
    感觉是合用前室的,风量应该是按22000~27000
    2011-07-07 11:15:07 来自 PC 评论 举报
  • 陈筑静好岁月
    确实是棘手的问题
    2011-07-05 08:11:05 来自 PC 评论 举报