土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30hxc400机组关机时的情况

开利30hxc400机组关机时的情况

发布于:2011-06-30 20:01:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
单位开利30hxc400水冷螺杆机组在一次烧机头线圈后,厂方来更换机头后。正常运转后关机时发现有象拉警报声音,声音维持较长时间机组才停机。和其他几台压缩机关机时的情况不一样。问各位师傅这是什么原因,严重吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • desheng001
    desheng001 沙发
    前几天刚维修了这样的一个故障。就是停机后止回阀不能及时关闭排气口。造成压缩机倒转
    2011-07-10 12:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • brownzhou1111
    brownzhou1111 板凳
    这种情况,止回阀关闭不严有关系
    2011-07-03 09:33:03

    回复 举报
    赞同0