发布于:2003-04-08 09:51:08
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
在《自喷》规范中规定系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05Mpa。
这有两种理解:1。在水泵启动工作后最不利点的喷头的工作压力按0.05Mpa计算,
2。在水泵启动前,高位消防水箱供给喷头水时,按最不利喷头的工作压力为0.05Mpa确定水箱的高度。
在规范解释好像是按第2种。但是按第2中计算(及水泵启动后最不利喷头的工作压力按0.10Mpa计算)那么计算出的水量大于规范喷水强度和作用面积在乘以系数1.3
是怎么回事?而且所需水压也远远大于按0.05Mpa计算的结果。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳另外按最不利点5m的工作压力一段一段计算出的平均喷水强度也符合要求(大于要求的喷水强度),是否说明按最不利5m的工作压力计算也可以,可以降低水泵的型号。
开式系统是按最不利点5m的工作压力计算水量和入口水压的,
究竟那一种算法是正确的呢?
回复 举报