土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何理解最不利喷头的工作压力不应低于0.05Mpa?

如何理解最不利喷头的工作压力不应低于0.05Mpa?

发布于:2003-04-08 09:51:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在《自喷》规范中规定系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05Mpa。
这有两种理解:1。在水泵启动工作后最不利点的喷头的工作压力按0.05Mpa计算,
2。在水泵启动前,高位消防水箱供给喷头水时,按最不利喷头的工作压力为0.05Mpa确定水箱的高度。
在规范解释好像是按第2种。但是按第2中计算(及水泵启动后最不利喷头的工作压力按0.10Mpa计算)那么计算出的水量大于规范喷水强度和作用面积在乘以系数1.3
是怎么回事?而且所需水压也远远大于按0.05Mpa计算的结果。

  • zhanghui9828
    zhanghui9828 沙发
    按最不利点10m的工作压力一段一段的计算管径和流量,计算出的总流量和入口压力比按每个喷头的流量一样计算出的流量和入口压力(设计手册上这么计算的)大的多,怎么解释?
    另外按最不利点5m的工作压力一段一段计算出的平均喷水强度也符合要求(大于要求的喷水强度),是否说明按最不利5m的工作压力计算也可以,可以降低水泵的型号。
    开式系统是按最不利点5m的工作压力计算水量和入口水压的,
    究竟那一种算法是正确的呢?
    2003-04-09 11:34:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请帮帮忙.管道穿伸缩缝怎么办?

给水(消防)管道穿过伸缩缝应采用金属软管.不知怎么办?金属软管应多少长?压力为多少?是非有图集?各位高手请帮帮忙.或上传图纸.

回帖成功