土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 馈电回路全部做成抽屉单元是不是太浪费啦?
有三相负载30多个,全是馈电回路(非马达启动回路),主回路就一个断路器,每个负载功率在5kw左右,如果全部做成抽屉单元,是不是太浪费了,
大家一般小的馈电回路怎么处理?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-6-30 17:50 编辑 ]

全部回答(4 )

  • yzaolong
    做固定式柜子,成本低,出线功率小,用微断,维修也方便。
    2011-07-02 15:01:02 来自 PC 评论 举报
  • 姜振祥
    建议做成抽屉的,维护和保养都很方便的。成本增加不多的。