土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这个楼的消防该怎么做?
最近接了一座二类小高层,综合楼,高度35米,一至三层为消防队,其中一层为消防车库,二三层为办公.四至十层为单元式住宅.其中十层为跃层.一至三层为北入口,上部住宅为南入口,前后高差8米.两侧水压水量均可满足消防要求.
我准备分两个系统,前后分别引进水管,但住宅部分设单立管,单栓行吗?(住宅未设封闭楼梯间),住宅部分水量该取多少呢?下部水量该取多少呢? 求教!!

全部回答(8 )

  • haoqfn1971
    谢谢各位!看来住宅单立管就行.高规第7.4.2条消防竖管的布置应保证同层相邻两个消火栓充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位,但对塔式住宅作出了设单立管双阀双出口的规定(立管直径最小DN150?).对于这种未设电梯,未设封闭楼梯间的单元式住宅是否应当降低标准,设单立管单栓就行?如为常高压,不设水箱水泵,各单元立管上部也不用成环,直接引出室外行吗?
    如分开两个系统,上部住宅每根立管按10L/S水量考虑,相邻单元立管同时考虑10L/S水量,这样共20L/S水量.是否符合规范.
    2006-05-25 14:33:25 来自 PC 评论 举报
  • kimfl
    按一个系统考虑
    2006-05-24 12:49:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1344 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10