土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教关于厂房长度大于40疏散走道排烟问题

请教关于厂房长度大于40疏散走道排烟问题

发布于:2011-06-30 16:09:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建筑设计防火规范》中规定。其他建筑中长度大于40米的内走道设排烟。
请问,这个其他建筑包不包括戊类厂房。戊类单层厂房,建筑面积4000平米,这个是不用做排烟的。那长度大于40的走道呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dxy517150263
    dxy517150263 沙发
    谢谢斑竹百忙中回答我的疑问。
    2011-07-01 16:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    建规9.1.3
    规定了应设置排烟的场所
    其中对内走道
    公建及丙类厂房大于20米的内走道应设排烟
    第七条,其他建筑中长度大于40米的内走道设排烟。
    因为前面所述应设排烟场所未含戊类厂房
    故戊类厂房应为规范所述“其他建筑”
    所以戊类厂房中长度大于40米的内走道设排烟。
    2011-07-01 15:46:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】关于新实用供热手册地下车库排烟的问题

新版实用供热手册关于地下车库排烟的问题:1、首先手册在1222页写到意思很明确,大于2000的,或不能自然排烟的地下车库均需要机械排烟。2、手册在1223页写到这条是在机械排烟的下面,写的可不设排烟系统,可以认为是不设置机械排烟系统,而不是连自然排烟系统也不用设置。(本人认为)3、手册1224页又写到超过2000的地下车库也可以自然排烟?这条我很迷惑。4、手册1225页还是这条自然排烟和机械排烟的使用问题

回帖成功