这样设计合理吗?
这样设计合理吗?
小高层建筑,地下两层,地上十三层,竟然地下的暗柱用12的钢筋,地上1-3层加大钢筋,要变成16或20的。
还有一个是地下两层地上23层,一层用16的钢筋,二层突然变成了20的,乱!
各位高手,这样合理吗?总觉得有点荒谬。
在线等,多谢指教!
发布于
2006-05-21 19:10:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qiujt
我觉得变化太大不太合理,设计一般是没问题的,但还得多少考虑一下施工因素,变化太大焊接或机械连接成问题,搭接有时不好接头,上下层插筋不好处理,有时钢筋太多,特别是柱子配筋比较大时
2008-10-07 17:05:07
来自 PC
评论
举报
leeyi6911
是否合理不能仅仅看暗柱钢筋的大小。有的是计算要求,有的是构造要求。估计有部分变大是因为计算要求。楼主说的地下二层应该是构造边缘构件,如果没有人防要求,截面如果较小采用12的钢筋也未尝不可的。
2006-05-22 18:03:22
来自 PC
评论
举报