土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求教:经换热器汽水换热后,蒸汽凝结水水温应该控制在多少度?
《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010中10.4.4规定“凝结水温度不应低于95℃”。《锅炉房设计规范》GB 50041-2008中10.2.3要求凝结水温度控制在80℃以下。两个规范互相冲突,应选取哪个温度要求进行设计?

全部回答(7 )

  • xiaotang1984
    我是这么认为的!《城镇供热管网设计规范》中的温度是指市政有专供的凝视回收管道的时候温度为95度。《锅炉房设计规范》的指的是冷凝水只能在本工程内部消化的前提下的温度。不知你的工程是什么情况???
    2011-07-02 14:18:02 来自 PC 评论 举报
  • wilsonsport
    之所以有区别是因为城市热力网包括热电联产管网,供热范围更大。凝结水温度过低,回收后会增加热电厂内的回热损失。所以针对不同的设计范围确定不同的标准。个人意见供参考。
    2012-03-03 16:43:03 来自 PC 评论 举报