《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010中10.4.4规定“凝结水温度不应低于95℃”。《锅炉房设计规范》GB 50041-2008中10.2.3要求凝结水温度控制在80℃以下。两个规范互相冲突,应选取哪个温度要求进行设计?
发布于
2011-06-30 13:45:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xiaotang1984
我是这么认为的!《城镇供热管网设计规范》中的温度是指市政有专供的凝视回收管道的时候温度为95度。《锅炉房设计规范》的指的是冷凝水只能在本工程内部消化的前提下的温度。不知你的工程是什么情况???
2011-07-02 14:18:02
来自 PC
评论
举报
wilsonsport
之所以有区别是因为城市热力网包括热电联产管网,供热范围更大。凝结水温度过低,回收后会增加热电厂内的回热损失。所以针对不同的设计范围确定不同的标准。个人意见供参考。
2012-03-03 16:43:03