土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于雨污水管道设计的一点疑问!

关于雨污水管道设计的一点疑问!

发布于:2006-05-21 15:19:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我现在要设计一段雨污水管道,流出口检查井高程较低,管道根本无法满足最小坡度的要求,
所以D400的污水管一律0.001的坡度,雨水管也不管管径大小一律0.001的坡度,这样才能刚刚满足高程要求!
请问这样做对吗?是不是设几个冲洗井可以解决?手里也没有冲洗井的资料.
另外汇水面积150000平方米,最大管径D800是不是大了呢?!
哪位前辈知道望不吝赐教!!谢谢!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lwl21cn
    lwl21cn 沙发
    建议你不要做0.001坡度的管道,雨水管道坡度的低限一般是0.003,觉得不行的话可以设置调节池,再用泵来提升雨水。坡度太小以后雨水排水绝对会是个问题!
    2008-01-09 12:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • mishizhiling
    mishizhiling 板凳
    特殊情况可以做。有些平坦地区道路纵坡小,应根据雨水量计算按设计坡度确定管径。路面排水可采用锯齿形边沟解决。

    请问锯齿形边沟是什么意思?
    D800的管道还小么?我同事都说大了,不能按书上的算.
    2006-05-25 15:59:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位

本人新手,现在有个网通的综合楼四层,其室内采用哪种灭火系统?而旁边的食堂使用人次只有600人,本人觉得不用设自喷,是否可行?

回帖成功

经验值 +10