发布于:2011-06-30 12:16:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
手头因为一时缺资料和软件,就颁着规范算预埋件,发现第9.7.1条中的HRB400很可能是HRB335的印刷错误。因为预埋件锚筋计算所用的抗拉强度设计值fy不应大于300Mpa,用高了也是浪费;而且没道理只采用HRB400或HPB300却舍掉HRB335。条文说明里只提到用HPB300替代原来的HPB235,未涉及其它。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yibuzhiyao
    yibuzhiyao 沙发
    希望有审核级的设计师来鉴别下
    2011-07-28 10:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    新混规4.2.1条1款:推广400MPa,500MPa。。。。为纵向受力的主导钢筋;限制并准备逐步淘汰335MPa级。。。钢筋的应用,既然都限制并逐步淘汰了,当然舍掉是对的了。
    2011-06-30 14:32:30

    回复 举报