土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于水平串联式分户与干管的连接方式

关于水平串联式分户与干管的连接方式

发布于:2006-05-21 15:17:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区住宅,一层做散热器,上面做地热.一层分户,户内采用水平串联,各分户与干管连接时采用同程式,但是有人说水平串联不可以用同程式,要用异程式,是这样吗?为什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lcycxz
    lcycxz 沙发
    谢大侠指教.
    2006-05-22 14:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • liuyangkee
    liuyangkee 板凳
    也不是 同程异程都行 没有严格的要求
    下进上出 不好 不符合散热器散热规律 容易造成能源浪费 也要加放风
    2006-05-22 11:23:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家,地热阻力的计算?

大家都知道的是,暖气的阻力计算,可是地热的阻力应该怎么算呢,好计算管径啊~~,请大家指教!!谢谢

回帖成功

经验值 +10