土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请问】浪涌保护器前可以不装断路器或熔断器吗
浪涌保护器前可以不装断路器或熔断器吗?有没有规范明确规定?另外,断路器或熔断器是与浪涌串联,与用电设备并联,那熔断器或断路器不就是保护不了用电设备吗?请各位大虾解答啊....

全部回答(6 )

  • breadf


    推荐你看GB 50057建筑物防雷设计标准里面有相关规定
    2011-07-06 10:38:06 来自 PC 评论 举报
  • breadf
    浪涌保护器串联的断路器和熔断器主要是防止有连续的系统电流通过浪涌保护器入地,因为开关型防雷器有续流的问题,限压型防雷器有老化的问题;和线路里的过流保护开关是不同的,除了浪涌保护器串联的过流开关,线路里还需要有自已的过电流保护器
    2011-07-06 10:33:06 来自 PC 评论 举报