土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助~ 循环泵过热

求助~ 循环泵过热

发布于:2011-06-30 08:43:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个地源热泵系统 总面积约4500平 选用 176kw机组3台 系统主管径为DN200 最不利长度约 260米 最高约15米 末端选用风机盘管系统 设计选用水泵为 94.5方 31.2米 ,运行之后 发现 冷却水及冷冻水泵 均 过热 。
经测量 冷却水泵 进口为0.15Mpa 出口为0.45Mpa
冷冻水泵 进口为0.3Mpa 出口为0.55Mpa 求解决办法

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • mincuidangyuan
    可采用的方法有(建议):将水泵叶轮取出几个来,具体数量依据该型号水泵曲线判定(如为单级泵只能换叶轮);更换水泵;将水泵进行变频改造,降频运行;阀门调开度。

    [ 本帖最后由 mincuidangyuan 于 2011-7-7 11:09 编辑 ]
    2011-07-07 11:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • sheepsky
    sheepsky 板凳
    学习了,呵呵!对于调试的东西还真的多收集意见!
    2011-07-06 22:51:06

    回复 举报
    赞同0