土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [讨论]关于家庭用电误接入两根火线的问题

[讨论]关于家庭用电误接入两根火线的问题

发布于:2006-05-21 08:23:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

家庭用电中,一般是先进电表,然后再接入漏电保护器,再入户。
如果误接入两根火线,通电时:
1、对电表和漏电保护器有什么影响?会烧坏电表和漏电保护器吗?
2、漏电保护器会动作而不烧坏家用电器吗?

谢谢解答!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sqh1971
    sqh1971 沙发
    我的工地上个礼拜就是这样工人宿舍用电误接入两根火线,保护器没事,结果打印机和电脑全坏了,还有里面的灯具全完。
    2006-05-21 13:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • tnazxc
    tnazxc 板凳
    家庭用电误接380V时,若380V设置的RCD和In值小于家庭用电电源.则380V电源自动断电,
    家庭用电设置的RCD是电磁式的,会自动断电,RCD不一定烧坏,是电子式的易烧坏且不一定动作,
    家庭用电开关前的电度表的电压线圈会烧坏.
    功率较大的家用电嚣先烧坏.
    2006-05-21 12:07:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电度表问题

各位大侠请教:用在高压的上的三相电度表与用在低压上的电度表是否相同。低压的三相电度表和单相电度表是否一定要电流互感起才能测量,如果是它们如何接线。谢谢

回帖成功

经验值 +10