我看到一套现在正在施工的图纸,基础图中埋深最深的是-12.100m,柱网距5100.两基础间的净距为1800(没有算垫层),设计人员将其中的一个基底提到-9.000m,即基底提高了3.100m,我提出不符合全国民用建筑工程设计技术措施(结构)(提升高度/净距小于1:2的规定),(本工程全部是刚回填强夯的,大概回填了20多米,提供的地耐力200KPa)设计人员说,新规范将此条改了,可以到2:1,我想请教同仁们,有这条修改吗?