结构概况:单跨混凝土框架结构 高度23.8米最大跨度为7.5米 结构的整体刚度,X方向刚度大于Y方向刚度。
本人理解:
柱底内力绕X轴(MX)应比绕Y轴弯矩(MY)大。
模型计算结果1、当柱子截面为正方形时,柱底内力与本人理解相同。
2、由于整体刚度Y方向刚度比X方向刚度小,若采用正方形截面柱不能满足层间位移角的规定。所以柱子采用矩形截面,
但此时柱底内力绕X轴(MX)比绕Y轴弯矩(MY)小。与本人理解矛盾。
望高人指点,谢谢!
[
本帖最后由 lizixiu02 于 2011-6-29 19:38 编辑 ]