土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土单跨框架结构,柱底内力疑惑忘高手解惑,谢谢!(附PKPM08版计算模型)

混凝土单跨框架结构,柱底内力疑惑忘高手解惑,谢谢!(附PKPM08版计算模型)

发布于:2011-06-29 16:33:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构概况:单跨混凝土框架结构 高度23.8米最大跨度为7.5米 结构的整体刚度,X方向刚度大于Y方向刚度。
本人理解:
柱底内力绕X轴(MX)应比绕Y轴弯矩(MY)大。
模型计算结果1、当柱子截面为正方形时,柱底内力与本人理解相同。
2、由于整体刚度Y方向刚度比X方向刚度小,若采用正方形截面柱不能满足层间位移角的规定。所以柱子采用矩形截面,
但此时柱底内力绕X轴(MX)比绕Y轴弯矩(MY)小。与本人理解矛盾。
望高人指点,谢谢!


[ 本帖最后由 lizixiu02 于 2011-6-29 19:38 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 天柱
    天柱 沙发
    将计算模型贴上来,大家才给你好看!
    2011-06-29 18:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • littlestile
    littlestile 板凳
    矩形柱啊,愚以为跟柱子截面高 布置在X轴方向还是Y轴方向有关!
    2011-06-29 17:06:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

重庆有哪些当地土建设计规范

最近有一个在重庆的大型化工项目要做,本人是结构专业的,想在版上问问有在重庆做过工业项目的大虾,有哪些地方规范,目前本人只了解到重庆有自己的基础设计规范~

回帖成功

经验值 +10