土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于污水管道设计的请教

关于污水管道设计的请教

发布于:2006-05-20 21:33:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。
所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • peakye
    peakye 沙发


    同意
    但是也不是不允许减小,如果管道充满度不大,而且流数变化不大,还是允许的。
    2006-05-22 21:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • guangshunsong
    guangshunsong 板凳
    流速最好是逐级增大,但是支管也可以例外啊
    2006-05-22 15:44:22