土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋头设置

喷淋头设置

发布于:2006-05-20 21:14:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近我接管的车库消防,车库按设计设置了自动喷水系统.因为初次接触自动喷淋,设计图上没有注意喷淋头与大梁的距离,很多喷淋头都设置在梁下.我看了看设计规范:喷淋头设置按喷林头到梁下的距离确定距梁的水平距离.梁是600的,喷林头按规范距顶板150,所以喷林头距梁底450,按规范应该选b>1.8m.是否正确.

遇到一个老工人却说:只要保证0.3m到0.6m就OK了.是否正确

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • longlong9917
    longlong9917 沙发
    [支持(0)][引用] 2006-05-24 11:44:12.0第9楼权威回答如下:

    喷头距障碍距离a (mm) 喷头距障碍高度b (mm)
    小于300 0
    300~450 37.5
    450~600 75
    600~750 165
    750~900 200
    900~1050 250
    1050~1200 300
    1200~1350 375
    1350~1500 450
    1500~1650 550
    1650~1800 650
    1800 775

    对于你的问题, 应该是1350~1500mm
    ?????????????
    是否正确?
    2006-05-25 18:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • micozhou
    micozhou 板凳
    权威回答如下:

    2006-05-24 11:44:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多