土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 带大底盘的高层基础埋深怎样计算?

带大底盘的高层基础埋深怎样计算?

发布于:2011-06-29 14:45:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础设计规范第5.1.3条 高层建筑筏形和箱形基础的埋置深度应满足地基承载力、变形和稳定性要求。在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/18~1/20。 位于岩石地基上的高层建筑,其基础埋深应满足抗滑要求。
这条要求的基础埋深和第5.2.4条 fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)公式中d--基础埋置深度(m)是一个意思吗?

现有一带大底盘的高层,分为在地下室顶板嵌固和不嵌固两种情况(假设覆土均为1米厚),那么这两种情况分别怎么按第5.1.3条计算埋深呢?

[ 本帖最后由 jujun82 于 2011-6-29 15:07 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 赤道下1
    赤道下1 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2017-03-01 22:42:01

    回复 举报
    赞同0
  • luwuyaowoailuo
    跟嵌固端设置在哪里没有关系,主楼的埋深均从室外地面算起
    2017-03-01 19:59:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框支梁上的剪力墙应如何锚固?

1.现行各种国家图集做法不同。2. 例如: 03G101-1(第一张)要求剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折。3. 08G101-11(第二张)要求剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折 或 锚入框支梁内lae,宜与梁内箍同一位置。4. 09G901-2(第三张)墙竖向筋满足lae即可(好像也不要求跟梁内箍同一位置了)。[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-29 12:41 编辑

回帖成功