土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 某商贸大厦综合楼

某商贸大厦综合楼

发布于:2011-06-29 13:42:29 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
图纸简介:

某商贸大厦空调设计



附件名:20116291309326178014.zip

文件大小:490K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • daiboss
    daiboss 沙发
    总建筑面积3万多,怎么只有4、5层的图纸?图纸比较简单,问题倒不少。
    内区没有外窗的房间以及多功能厅应考虑排风;
    说明中“采用一次泵定水量系统”?应该是“变水量系统”;
    没有节能专篇?审图是过不去的。
    《锅炉房设计规范》GB50041-92应该用最新的;
    商场噪声45dB(A)估计是做不到的;
    右侧DBFP3新风机前设70度防火阀是没必要的,不如设电动对开多叶调节阀;
    新风处理机建议用DFPX3,超薄的,六排管的
    走道排烟口距最远点距离实际是超过30m的,走道不能一半用自然排烟一般用机械排烟;
    高度超过50m的一类公共建筑靠外墙的防烟楼梯间和前室也应采用机械加压送风;
    高规8.3.7,楼梯间和前室加压应有防止超压或保证压力的措施,这个是强条
    2012-05-08 08:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • znf0806
    znf0806 板凳
    大型商场的送风怎么做啊?
    2012-05-07 22:54:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 291 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

办公楼,厂房采暖全图

图纸简介: 本图纸为办公楼及工厂的全部采暖图纸,配合建筑图对比,共十张,系统为地盘管系统,构图明确,合理。比较经典的办公楼地盘管系统 附件名:20116291309323394137.zip 文件大小:2269K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10