关于不锈钢槽罐接地问题、请教大家

发布于:2011-06-29 11:59:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况如下:造纸厂的不锈钢槽罐(都是在建筑物厂房内)内装的液体都不可燃不可爆的液体。另外我们的设计院出的电气总说明上关于接地有这么一句话 所有进出建筑物的金属管道,及电气的PE母排做等电位联接。 没说槽罐接地。

造纸厂内的不锈钢槽罐需要做接地吗?
什么情况下的不锈钢槽罐需要接地呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    建筑物做了总等电位联结,则内部孤立的钢罐可以不做接地,因为它已经在一个等电位环境中了。当然再做一次等电位联结会更安全。
    室外露天的大钢罐要做接地,至少有防雷接地。如果罐上有用电设备还要考虑保护接地的要求。
    2011-06-29 16:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    需要接地,必须接地。
    2011-06-29 13:36:29

    回复 举报
    赞同0