正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(22 )
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.67 万条内容 · 856 人订阅
阅读下一篇
在河床下铺设一条污水截流管道,DN800,检查井如何设置?如何解决井盖密封问题?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
jxysmno1-001
沙发
曝气生物滤池(BAF)和翻板滤池技术及配套生物陶粒滤料,翻板排水阀,面包管及不锈钢竖管等配套产品.多多交流,合作愉快.联系jxysmno1@163.com,qq248729318
2008-02-02 08:14:02
赞同0
-
cwy_sun
板凳
CMF连续微滤流工艺加紫外消毒,是可以,但是维护费用大
2003-06-16 17:58:16
赞同0
加载更多回复 举报
现在我们倾向于是用deepsaf深床滤池(国外技术)
维护费用低廉
回复 举报