10KV隔离开关可以投切空载变压器吗?
10KV隔离开关可以投切空载变压器吗?
有文章说,10KV隔离开关可以投切320KVA以下的空载变压器,有规范依据吗?户内型与户外型的投切能力有区别吗?
<导体和电器选择设计技术规定>SDGJ14-1986,第4.0.6条,选用的隔离开关应具有切合励磁电流不超过2A的空载变压器,普通定型隔离开关能达到吗?励磁电流是指空载电流还是指励磁涌流?(我理解应为空载电流)
发布于
2006-05-20 16:43:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
scj171
最好不要用,国家没有规定,危险性较大。如果为了省钱,投切小变压器要用负荷开关。