土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:440V60Hz变为380V50Hz
我公司引进国外设备 440V 60Hz, 而电控柜(内部装有弱电仪表)供电是380V 50Hz .
1、两者统一供电, 440v 会不会烧毁电控柜内部仪器?
2、有没有这种变频电源?
3、还有没有别的途径?

谢谢!

全部回答(2 )

  • zouys
    看看你的弱电仪表是什么用电性质,如果只是交流变直流,那只要注意供电电压就可以了。
    2006-05-20 21:55:20 来自 PC 评论 举报
  • zhujun_522
    肯定会威胁到设备安全
    这种变频电源有的?
    至于别的途径如果不要变频率用变压器就行
    如果要变频率
    舍变频器取谁
    2006-05-20 16:06:20 来自 PC 评论 举报