土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟加压送风系统问题

防烟加压送风系统问题

发布于:2011-06-29 09:35:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图:防烟楼梯间与合用前室,防火门均为1.2X2.1m的双扇门,为28层的一类公共建筑,分设防烟加压送风系统,合用前室本人设计的风量为20000(高规查表是18000-22000),现在施工图审查的意见:核实合用前室门的尺寸,并确定系统风量是否要按GB50045-95/8.3.3的要求乘以系数。
本人现在没有想明白审查人到底是什么意思,是说风量大了还是小了,这样的形式应该是按照一个门计算吧?是否还应乘0.75的系数?

未命名.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xujuan87
    xujuan87 沙发
    我刚刚查了资料,风量应该是28000~32000m3/h。。但是加压送风口的尺寸及预留洞位置怎么确定。
    2011-08-01 14:10:01

    回复 举报
    赞同0
  • tmxiemingyou
    tmxiemingyou 板凳
    需要用流速发验证,然后取大的就可以了
    2011-07-18 14:59:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。