求助:新规范PKPM在成图时的问题?最近做一个18层的住宅,剪力墙结构,建模、计算什么的都没发现问题,但是在成剪力墙图的时候遇到麻烦了,我建模一共用了5个标准层,1层一个,2~3层一个,4~17层一个,18层一个,机房层一个,但是在成剪力墙图的时候1~16层都能成,17、18和机房层就不行了,显示标准层为好几千,如17自然层(标准层5876),也成不了平面和详图,请问大家有遇到这种情况的么?是什么原因,如何解决的?急!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
罗毅
沙发
来此地转转,路过学习
2014-04-18 17:38:18
赞同0
-
流浪猫1092
板凳
这两个一个是用于风荷载计算,一个是用于风振舒适度验算。根据规范要求,风荷载计算用50年一遇的基本风压,舒适度用10年一遇的风压。舒适度的阻尼比和风荷载的阻尼比要求也不一样。舒适度验算是10版新增加的内容,验算结果会在WMASS.OUT输出。