土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2011版PKPM中新增的几个参数求解?

2011版PKPM中新增的几个参数求解?

发布于:2011-06-28 23:16:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
2011版PKPM中新增的几个参数:
1、风荷载调整信息:
风载作用下的结构阻尼比
承载力设计时风载效应放大系数
用于舒适度验算的风压
用于舒适度验算的风压阻尼比
2、考虑结构使用年限的活荷载调整系数
3、“实配钢筋超配系数”和以前的“配筋放大系数”是否是同一个东西?
请回复时最好能说出相应规范和依据,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 罗毅
    罗毅 沙发
    来此地转转,路过学习
    2014-04-18 17:38:18

    回复 举报
    赞同0
  • 流浪猫1092
    流浪猫1092 板凳
    这两个一个是用于风荷载计算,一个是用于风振舒适度验算。根据规范要求,风荷载计算用50年一遇的基本风压,舒适度用10年一遇的风压。舒适度的阻尼比和风荷载的阻尼比要求也不一样。舒适度验算是10版新增加的内容,验算结果会在WMASS.OUT输出。
    搞的越来越复杂,什么建筑都要计算舒适度?
    2011-12-11 15:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:新规范PKPM在成图时的问题?

最近做一个18层的住宅,剪力墙结构,建模、计算什么的都没发现问题,但是在成剪力墙图的时候遇到麻烦了,我建模一共用了5个标准层,1层一个,2~3层一个,4~17层一个,18层一个,机房层一个,但是在成剪力墙图的时候1~16层都能成,17、18和机房层就不行了,显示标准层为好几千,如17自然层(标准层5876),也成不了平面和详图,请问大家有遇到这种情况的么?是什么原因,如何解决的?急!!!

回帖成功

经验值 +10