土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 排管配长了怎么办?
刚装的冷藏库,由于第一次配没经验,现在已经装好使用(5P国产机160M铁排),-10度时
低压0.07MP,高压10MP(使用深井水冷却),膨胀阀开到最大,吸气阀结霜正常,
现在估计是排管配长了,-10往下降温很慢,想问下各位大哥,有什么好办法能补救一下?先谢谢各位了!
还有问下,提问题怎么给分呀?

全部回答(13 )

  • 诺尔制冷
    蒸发面积严重不足,最起码也得500米管子。哎!现在的师傅们啊,你这个排管是否计算过哦。
    2011-07-16 23:38:16 来自 PC 评论 举报
  • panqingfeng365
    根据你所说得判断,低压高压都偏低,有可能制冷剂加的偏少,也可能膨胀阀偏小,不知道膨胀阀的开度是否可调,如果可调的话,可把开度调大点,160米得排管也不是很少,应该问题不是很大。
    青岛三维制冷 潘先生 QQ:1109573881
    2011-07-16 23:32:16 来自 PC 评论 举报