土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求解复杂高层各部分在PKPM2010中抗震等级

求解复杂高层各部分在PKPM2010中抗震等级

发布于:2011-06-28 20:24:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人接触了一个部分框支剪力墙结构,烈度6度,建筑高度96米,地下两层车库,地上五层商业,上面25层住宅,在PKPM2010中定义剪力墙抗震等级3级,框支层框架和剪力墙为2级,因高位转换,调整底部加强区墙、柱抗震等级,故此部分应为1级,在特殊构件补充定义中,本人仅定义了转换层柱为转换柱(不知是否从基础到转换层是否都要定义?),经计算发现,转换层柱子 变成抗震等级特一级!,而其它加强区为1级,不知道为何?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • risan
    risan 沙发
    PKPM2010调整信息一栏,有个"部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级"这个按钮不要勾,否则是要提一级的。
    2011-07-18 13:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • cosine2011
    cosine2011 板凳
    还没有走到那一步呢希望高手出来解答!
    2011-07-14 12:26:14

    回复 举报