土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆场所电气管线必须明敷设?

防爆场所电气管线必须明敷设?

发布于:2011-06-28 18:22:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
穿钢管暗敷设可不可以?有规范规定吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    我见过的基本所有的防爆设备安装都是明装
    2017-10-16 10:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    防爆设备基本上都是穿钢管明敷的,穿钢管暗敷不是不允许,而是施工工艺很困难。你去看看厂家的配件样本就知道了:这么多的连接件,暗敷时怎么实施得了?
    2011-06-30 09:43:30

    回复 举报
    赞同0