我有一台满液螺杆汉中930压机有时候启动不了。一天有个一两次,有时候一天就是好的不坏,工作正常。压力正常。就是在星三角还没转换的时候报机内报护,机内模块也换了还是不好。现在不知道是什么问题了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • rui_jci
    rui_jci 沙发
    额。就是在电机和压机连接的地方加了一圈挡板增加压损,否则吸气冷却电机时有短路的地方,会使电机冷却不均匀,导致单根PTC中的某一根出现超温。一般高压比的机器会装。空调工况的汉钟机因为没出过类似问题我也没关心过究竟装没装。
    2011-07-09 22:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • zgj63043971
    zgj63043971 板凳
    什么导流环最好搞个图片看看
    2011-07-09 21:08:09