正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 455 人订阅
阅读下一篇
电气值班员技能鉴定题库
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
原来只看到过直流系统正极混入交流电保护误动的案例,请教各位
事 故 情 况 原 始 报 告
一、简题:
2006年05月16日#1、#2发变组全跳经过
二、事故起至时间:
2006年05月15日06时54分33.182秒至2006年05月15日06时55分17.177秒
三、发生前设备运行工况:
两炉两机正常运行,220KV系统运行方式为标准运行方式,厂用6KV系统及0.38KV系统运行方式为标准运行方式
四、事故情况经过:
2006年05月15日,运行三值后夜班,06时15分三值电气值班员巡视检查时发现2号炉1号磨煤机分、合闸指示灯都亮汇报值长联系维护人员处理,检查直流系统绝缘正常,06时06时54分2号炉1号粉仓制满粉停止2号炉1号磨煤机(分闸时间为06:54:32.923),同时#1发变组主开关跳闸,#1高厂变低压侧611开关跳闸,612开关未跳闸(跳闸时间为06:54:33.182),06时55分17.177秒#2发变组主开关也跳闸,#2高厂变低压侧621、622开关跳闸,厂用6KV母线备用电源除ⅠA段外全部联动成功,手动强投厂用6KVⅠA段备用电源成功,随即检查保护动作情况其它异常情况。
五、保护动作情况和其它异常情况:
1. #1发变组保护柜和励磁调节器无异常情况,#1机组跳闸同时新电甲、乙高频保护启动一次;
2. #2发变组保护屏来失磁t1、t2信号,#2发变组主开关分相操作箱来“跳闸Ⅰ”信号,#2励磁调节器屏来“逆变令”信号,#2发电机励磁调节器在手动方式,#2机组跳闸同时新电甲、乙高频保护启动一次;
3. #1高厂变BZT1、BZT3来“偷跳、动作”信号,#1高厂变BZT2、BZT4来“低压、动作”信号;
4. #2高厂变BZT1、BZT2来“偷跳、动作”信号;
5. 集控室直流Ⅰ段负极绝缘低,负对地电压在5~16V之间频繁变化;
6. 厂用6KVⅠA、ⅠB、ⅡB段均来0.5秒低电压保护信号,厂用6KVⅠA、ⅠB、ⅡB段均来9秒低电压保护信号;
7. 厂用6KV段除ⅠB、ⅡB段外均来联跳信号;
8. 厂前区工作变、备用变均跳闸,厂前区0.38KV段失电;
9. 燃油0.38KV段工作电源开关跳闸,备用电源开关没联动,燃油0.38KV段失电;
10. 厂前区工作变、备用变、燃油备用变,#2输煤变微机保护来接口信号、高压侧开关均跳闸;
11. 灰场6KV段工作电源跳闸,备用电源联动成功;
12. 输煤Ⅰ、Ⅱ段工作电源跳闸,备用电源联动成功;
13. DCS中电气报警画面里有#2机励磁系统跟踪不正确信号,DCS报警在#1机组跳闸后,#2机组跳闸前有7次“#2机励磁系统欠励信号”,有3次6KV各段“消谐装置故障”信号。
六、运行处理经过:
1. 厂用6KVⅠA段联动不成功,手动强投厂用6KVⅠA段备用电源成功;
2. 燃油0.38KV段失电,测燃油工作变绝缘合格送电,燃油0.38KV段母线恢复送电;
3. 厂前区0.38KV段失电,测厂前区工作变绝缘合格送电,厂前区0.38KV段母线恢复送电;
4. 查找集控室直流Ⅰ段接地,查出接地点为2号炉1号磨煤机电源开关控制直流负极接地;
5. 灰场6KV段、输煤Ⅰ段恢复标准运行方式;
6. #2输煤变测绝缘合格送电,输煤Ⅱ段恢复标准运行方式;
7. 厂前区备用变、燃油备用变复归微机保护接口信号测绝缘合格,恢复备用。
回复 举报