规范有‘七层底商住宅应设室内消火栓’,那其七层的消火栓怎样满足消火栓保护半径的水压?若用水箱来保证水压,那水箱会很高,与建筑非常不协调,不知那样会更好?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
飞鱼
沙发
如果是指一定车库的喷淋系统,应该要设稳压设备的,否则只是靠21米屋面的水箱如何能够保证喷淋系统水压。
2003-04-14 21:48:14
赞同0
-
yinchunxi
板凳
不一定,关键看能否满足消火栓枪口压力。拜托多计算,多思考,少问门外话。
2003-04-14 17:17:14
赞同0
加载更多喷淋最不利点就需要10米水头,加上水头损失,呵呵,起码得四五十米才够的,自己算算
消火栓倒是不需要了,低层嘛