土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:如何确定三绕组变压器的容量
我在做一份课程设计-110kv变电所设计,知道35kv侧的最大功率是24MW,10kv侧的最大功率是36MW.请问选择多大容量的三绕组变压器。

全部回答(1 )

  • shuangliao
    先统计低压2分支的负荷,有的乘系数1.0,有的负荷乘0.85 0.7 ,还有不计负荷的,相加再减备用负荷,
    在乘1.1系数,再往大取点就可以了 。设计规程中有一章专门写这方面的,记不太清了。
    2006-05-20 13:25:20 来自 PC 评论 举报