变压器并列运行好处可以平衡负荷,坏处是哪几种,最严重的呢?若其中一台故障跳闸,另一台的运行状况有什么改变?负荷增大,也许会过载200%?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气李工
    电气李工 沙发
    楼上讲的对,1、一台变压器故障,另一台变压器会严重超载!
    2、两台并联后等效电抗降低了一半,低压侧短路时电流更大,破坏力更强。
    2011-11-09 15:46:09

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    变压器并联运行时比较普通的运行方式之一,但是一般来说,还是不并联运行,在低压侧分段运行。带分段联络开关,做个自投。相当于暗备用。并联运行可靠性高一些,但是弊端也多,首先故障时可能造成两个电源都跳闸,并且并联后等效电抗降低了一半,低压侧短路时电流更大。
    2011-06-28 12:48:28

    回复 举报