土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 应客户要求一小型冷库改用冷媒用R22

应客户要求一小型冷库改用冷媒用R22

发布于:2011-06-28 11:06:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在客户要求因冷媒R12很贵,一小型冷库原来用R12 ,主要冷藏牛肉类,要求温度在零下-5度到-10度左右。想改用R22,在相应COPELAND 3HP 相同工况下改用R22,相应改用那一型的热力澎涨阀为最好。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanzhiqiang7
    yuanzhiqiang7 沙发
    我以为
    22没有12的热传导性能好,冷凝器散热会不如以前,相对应的室内机的蒸发吸热也会受影响
    制冷效果会不佳
    膨胀阀可以换一下阀芯 推荐丹弗斯的 阀芯会在你的介绍后配好 1或2号的
    2011-07-21 10:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • 阎良人
    阎良人 板凳
    冷冻机油要更换
    2011-07-19 11:19:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

把温度降下来,需要500KW的冷量来抵消500KW的发热量?

各位大大,小弟这有个问题!我机房内设备有500KW的发热量,机房有100平方,而设备散发的温度有50度,现在我要把房间降到30度,设备散发的热量不扩散,直接回到空调柜里面。我想问下把温度降下来,是否就是需要500KW的冷量来抵消500KW的发热量?有没有一个计算公式?请各位专业人士帮帮忙!

回帖成功

经验值 +10