土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GG-1A计量柜怎么做到PT引至CT前
根据目前计量要求,PT应从CT前引入,在GG-1A中如何做到

全部回答(7 )

  • slzjf
    这种情况我也遇到过,不同地方的供电局有不同的要求
    2006-12-31 14:48:31 来自 PC 评论 举报
  • 汤逊

    对,所以搞不懂为什么还有地方规定 PT 放在 CT 前?
    什么地方的供电局这么宅心仁厚呀?
    2006-05-23 09:35:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10