技术措施关于正压送风量的计算 Lv=n.F.v.(1+b)/a .3600
b: 为漏风系数。
高规表格中的风量,备注有: 风量上下限选取应按层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。

选择风机的时候,规定漏风附加系数为 10%-20%.

从以上分析,选择风机时,风量按表格的选用是否不需要再附加 10%~20%
按此公式计算,是否也不需要附加 10%~20%?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sleepsong
    sleepsong 沙发
    按公式计算要在计算风量的基础上考虑附加,加压送风表格中风量已计入漏风量,不必附加
    2011-06-29 23:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • cruseo
    cruseo 板凳
    措施对加压、排风排烟的风机选型要求如此大的漏风系数非常蛋疼,这些计算的本身就是按实际使用状况估出来的实践数据,其中本就包括了漏风量