【求助】20kV侧小电阻接地系统,连接组别为Dd0,可以使用吗?

发布于:2011-06-28 10:28:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
设计一个用户降压变工程,20/10,12500kVA 用户原有Ynd11 35/10变压器一台,返厂改造为20/10,可是连接组别变成Dd0,而我们这里的20kV侧为小电阻接地系统,改为Dd0以后没有了中性点,请问可以使用吗??对保护上有什么影响,比如说单相接地故障时。
另外,为什么Dd0变压器很少使用,有什么缺点
用户就要投产了,我怕出问题,请各位大大赐教啊!!!!!!!!!!
在线等

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jkchong501
    jkchong501 沙发
    1、就我的经验,在PT开口三角加装适当的消谐装置就可以了。
    2、如果不放心可以加装接地变压器限制过电压倍数,见《工业与民用配电装置设计手册》的相关内容。
    2011-06-30 20:48:30

    回复 举报