发布于:2006-05-19 20:30:19
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
我是个新手,有个问题要向大家请教一下:
我们设计一个厂房需要配置一台S9-1600/10KV 10/0.4KV的油变,现在需要给建筑专业提资(房子大小已经确定好了),但是变压器的轨道又不在变压器的正中心(我说的中心是变压器包括油枕在内的外部尺寸),我在图籍03D201-4<10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装>上面也没有找到相关的内容.厂家样本上面也写的不清楚.,你们是如何确定变压器的安装位置呢?请大家帮忙了.谢谢.
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板是的,如果业主要做施工图,先要订货资料,否则自己按厂家资料设计,以后施工按此
回复 举报
回复 举报