请教:水电站前池闸门控制(固定式钢丝绳卷扬启闭机控制的闸门)中抱闸控制主要作用是什么,谁有控制原理图可供参考?谢谢!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ycong2000
    ycong2000 沙发
    我就是水利单位的,这个比较清楚,这个抱闸其实就是电磁铁吸合刹皮,通常是380V,从电动机的两相取电,在提闸门时,电磁铁吸合,刹皮打开,电动机通过齿轮组带动钢丝绳上升或下降,停止时,一断电,电磁铁失电放开,刹皮抱住,闸门就锁住了,原理同3楼讲的一样。
    2008-07-24 20:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • fanxuejunfanxue
    同意3楼的说法。学习中
    2008-07-22 10:04:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 242 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

已经编写一个进相试验计算软件

可以根据机组参数计算出进相深度, 和自动画出进相曲线, 当然, 最后还需要进行进相试验后才能确定最后的进相曲线.不知大家有兴趣否. 我想先发表在国内斯刊上. 目前软件还没完全做完, 不过已经根据软件计算做了几个电厂的进相试验了.

回帖成功

经验值 +10