土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库压机结霜的问题

冷库压机结霜的问题

发布于:2011-06-27 21:18:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个体积约30立方米的冷库,压机回气端严重结霜,结霜长度已经达到压机长度的三分之一了。开始认为是热力膨胀阀调节不当,可是无论怎样调整,结霜状况始终没有改善。不知何故?请高手帮帮。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jaoden
    jaoden 沙发
    应该是蒸发器存油,导致其不能发挥全部效力,建议回气加装回油弯。压缩机积碳就是排气温度过高,如果压缩机本身有冷凝器气流冷却那就看看冷凝压力和回气压力都是多少,冷凝压力高和吸气压力过低都会造成积碳。
    2011-06-29 13:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • hoocah
    hoocah 板凳
    有没有回油弯,一般压机高于蒸发器要加.你关小储液罐的出口阀,感觉一下供液温度,应是手感偏凉.油应在系统内.
    2011-06-29 11:25:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 : 有什么方法可以有效处理毛细管脏堵..

有什么方法可以有效处理,毛细管脏堵..最好不要更换毛细管,的情况下.谢谢帮忙.